180和240的电缆分别需要配多大的断路器??

180和240的电缆分别需要配多大的断路器??
免费打赏
jingangdianqi
2012年01月05日 19:54:37
12楼
保证电缆校正后载流量大于断路器的整定值,否则会出问题
回复
lijiewo100
2012年01月05日 22:41:16
13楼
楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主
回复
智库
2012年01月06日 08:16:02
14楼


哪里有“180”的电缆?
回复
loujinpu
2012年01月06日 09:57:06
15楼
185的电缆,没有180
回复
z425286480
2012年01月07日 16:45:45
16楼
都是高手啊
学写了
回复
machuanjun
2012年01月08日 10:29:06
17楼
185mm2用315A的,240mm2用400A的。
回复
毛春鑫
2013年04月26日 09:07:59
18楼
machuanjun 发表于 2012-1-8 10:29 185mm2用315A的,240mm2用400A的。谢谢大家,本人非常感激大家的帮助,再次谢谢!
回复
毛春鑫
2013年04月26日 09:08:48
19楼
suiyuanjay 发表于 2011-12-30 20:02 分情况吧,一芯 三芯 四芯….. 240的电缆一般都在400A左右的载流量谢谢大家,本人非常感激大家的帮助,再次谢谢!
回复
毛春鑫
2013年04月26日 09:09:10
20楼
jslu2003 发表于 2011-12-31 08:40 开关的额定电流应小于电缆载流量,电缆载流量是额定的,但敷设方式及长短不同要乘不同的系数。另外,180的电 …谢谢大家,本人非常感激大家的帮助,再次谢谢!
回复
毛春鑫
2013年04月26日 09:10:07
21楼
rijiaman 发表于 2011-12-31 22:11 185的电缆配 350A,,,240的电缆配 400A的开关!!!!!!谢谢大家,本人非常感激大家的帮助,再次谢谢!