一类住宅楼梯间,消防前室是否一定要加压送风?
john3218
john3218 Lv.7
2011年12月30日 15:50:45
来自于通风排烟
只看楼主

64m高的18层一类住宅楼梯间,前室一定要做加压送风,即使楼梯间和前室开有符合规定的自然排烟窗,是哪页写的?现在前室已经有3㎡的外窗了,同时又做加压送风,有意思么?风量怎么算,和封闭前室的算法似乎不一样啊,忘了说,这是公寓,不知公寓算不算公共建筑8.2.1的条文说明不知道是什么意思,是不是自相矛盾了?[ 本帖最后由 john3218 于 2011-12-30 21:08 编辑 ]

64m高的18层一类住宅楼梯间,前室一定要做加压送风,即使楼梯间和前室开有符合规定的自然排烟窗,是哪页写的?
现在前室已经有3㎡的外窗了,同时又做加压送风,有意思么?风量怎么算,和封闭前室的算法似乎不一样啊,忘了说,这是公寓,不知公寓算不算公共建筑

8.2.1的条文说明不知道是什么意思,是不是自相矛盾了?

未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-12-30 21:08 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
yufeimen0000
2012年01月01日 17:17:18
12楼



公寓算共建,有依据么?
回复
finderboy
2012年01月02日 19:10:05
13楼
你确定这个是公寓?如果是的话,那就不用了!根据高度算下就知道了
回复
toplhc
2012年01月04日 13:27:23
14楼
图片中的“办公”是什么意思?

首先要确定的是建筑定性?公共建筑还是居住建筑?据此套规范。
回复
ding103
2012年01月04日 13:33:13
15楼
先要搞清楚建筑物的功能
回复
yegogo
2012年01月05日 09:46:31
16楼
纯住宅,100m以内不需要加压送风
回复
jesslee887
2012年01月05日 14:45:27
17楼
公寓是居住建筑但不是住宅,例如:学生公寓,教师公寓什么的。
回复
qhwsjy01
2012年01月05日 18:00:52
18楼
公寓应该属于共建的 所以应该要机械加压送风
回复
thmdct
2012年01月05日 19:25:43
19楼
你这应该是属于公寓式办公的建筑吧,应该算是公建,要做机械防烟的
回复

相关推荐

APP内打开