脱硫400V保安B段失电
yilanjiayouzhan
2011年12月30日 13:57:40
来自于大气治理
只看楼主

1. 事件前运行方式及现象1.1. 2006.07.15 13:28:00画面突然报400V脱硫保安PCB段跳闸报警,工业电视失电,直流装置失压报警,CEMS测点显示坏点,220V热工测点电源消失,画面部分热工测点显示坏点。1.2. 13:28:01除雾器冲洗水泵D、除雾器冲洗水泵C、石灰石浆液箱搅拌器 、事故浆液池搅拌器、3号湿磨排浆罐搅拌器、石膏溢流缓冲箱搅拌器、3号吸收塔搅拌器D、2号吸收塔搅拌器D、2号吸收塔搅拌器C、3号吸收塔搅拌器C、3号吸收塔搅拌器B、3号吸收塔搅拌器A、增压风机2B冷却风机A、增压风机3A风机B、增压风机3B冷却风机B,均因400V脱硫保安PCB段失压跳闸。

1. 事件前运行方式及现象
1.1. 2006.07.15 13:28:00画面突然报400V脱硫保安PCB段跳闸报警,工业电视失电,直流装置失压报警,CEMS测点显示坏点,220V热工测点电源消失,画面部分热工测点显示坏点。
1.2. 13:28:01除雾器冲洗水泵D、除雾器冲洗水泵C、石灰石浆液箱搅拌器 、事故浆液池搅拌器、3号湿磨排浆罐搅拌器、石膏溢流缓冲箱搅拌器、3号吸收塔搅拌器D、2号吸收塔搅拌器D、2号吸收塔搅拌器C、3号吸收塔搅拌器C、3号吸收塔搅拌器B、3号吸收塔搅拌器A、增压风机2B冷却风机A、增压风机3A风机B、增压风机3B冷却风机B,均因400V脱硫保安PCB段失压跳闸。
1.3. 13:28:05 3号湿磨排浆罐搅拌器跳闸,保护启动延时跳湿磨C 。
1.4. 13:28:06增压风机2B冷却风机B、增压风机3A风机A、增压风机3B冷却风机A,均因联启失败,延时强停增压风机2B、3A、3B。
1.5. 13:28:13滤液水箱液位计失电,保护启动跳滤液水泵B,真空泵密封水流量低,保护启动跳真空皮带脱水机C。
1.6. 13:37:45工艺水泵B压力低,工艺水泵A联启成功。
1.7. 13:43:02增压风机2B跳闸,增压风机3A、增压风机3B跳闸引起3号吸收塔FGD保护启动。
2. 事件处理经过
2.1. 立即到就地检查发现脱硫400V保安B段进线开关断开,400V脱硫PC2段上脱硫400V保安B段电源开关跳闸保护动作。2.2. 联系电气检修李如刚,汇报值长。
2.3. 锁定脱硫400V保安B段跳闸负荷,防止恢复供电自启动引起故障范围扩大。
2.4. 因脱硫400V保安B段失电,手动操作停止工艺水泵B。
2.5. 检查脱硫400V保安B段无异常,复归400V脱硫PC2段上脱硫400V保安PCB段电源开关保护。
2.6. 就地合上 400V脱硫PC2段上脱硫400V保安B段电源开关。
2.7. 就地合上400V保安B段工作电源进线开关。
2.8. 恢复热工电源,直流电源供电。
2.9. 复位3号吸收塔FGD保护,防止系统全停。
2.10. 滤液水泵液位计恢复供电,启动滤液水泵A。
2.11. 工艺水系统压力正常,启动真空皮带脱水机C。
2.12. 恢复相关系统在脱硫400V保安B段负荷,并安排巡检就地检查设备运行情况是否良好。
2.13. 联系就地人员检查增压风机无异常,启动增压风机2B,启动增压风机3A,启动增压风机3B,恢复吸收塔烟气系统。2.14. 系统全部恢复完成,汇报值长。
3. 事件原因分析
3.1. 检查历史曲线发现400V脱硫PC2段上脱硫400V保安PCB段电源开关保护定值过小。
3.2. 估计由于近期环境温度较高,配电室只配备轴流风机,加之近期负荷相对较高引起热保护动作。
3.3. 脱硫保安B段有负荷启动,负荷过重导致进行开关保护动作。
4. 暴露问题和防范措施
4.1. 对400V脱硫PC2段上脱硫400V保安PCB段电源开关保护定值进行修正。
4.2. 对配电室加装冷却设备,使其工作环境得到改善。
4.3. 盘前启动设备因查看电气主接线图,平衡负荷分配。
免费打赏
yilanjiayouzhan
2011年12月31日 13:53:05
2楼
大家多多交流啊
回复
yilanjiayouzhan
2012年01月04日 09:56:55
3楼
多多讨论啊啊
回复
zhangwenyongtm
2012年01月29日 15:48:01
4楼
来看看,赞一个!http: www.hnsbt.com激光机 http://www.zzkthb.com橡胶接头
回复

相关推荐

APP内打开