三层半砖混 一楼顶大梁钢筋偏位 板式楼梯平台配筋错误
cubigworm
cubigworm Lv.4
2011年12月30日 09:22:12
来自于工地图片
只看楼主

现在发现了个更大的问题,板式楼梯的平台板配筋错了,纵向钢筋在平台板未断,直接弯上去做的平台板底筋,楼梯平台板会中间开裂吗?底筋12,10CM间距,楼梯板和平台厚15CM前几天浇注完一层楼面了,浇注完了才发现个问题,主梁钢筋偏位了。 这个和瓦工,摸板工都有关系,瓦工浇注的中柱,浇注完没校正钢筋笼子,造成柱子不偏,8跟钢筋全部偏位4,5CM,摸板工省事跟着柱子走,30的柱子,24的梁,全部从柱子最左边搞的摸板,铺钢筋的时候,钢筋工把钢筋笼子才弯扯过来, 我也不按行,当时就发现不对劲,梁都偏一边啊,浇注完才想起来,一面梁的箍金基本是顶着摸版了,一面空着不少。。。

现在发现了个更大的问题,板式楼梯的平台板配筋错了,纵向钢筋在平台板未断,直接弯上去做的平台板底筋,楼梯平台板会中间开裂吗?底筋12,10CM间距,楼梯板和平台厚15CM
前几天浇注完一层楼面了,浇注完了才发现个问题,主梁钢筋偏位了。 这个和瓦工,摸板工都有关系,瓦工浇注的中柱,浇注完没校正钢筋笼子,造成柱子不偏,8跟钢筋全部偏位4,5CM,摸板工省事跟着柱子走,30的柱子,24的梁,全部从柱子最左边搞的摸板,铺钢筋的时候,钢筋工把钢筋笼子才弯扯过来, 我也不按行,当时就发现不对劲,梁都偏一边啊,浇注完才想起来,一面梁的箍金基本是顶着摸版了,一面空着不少。。。


这个梁下面一共3根300X300的柱子,第一个柱子悬挑1米5, 1,2个柱子之间是4米5的客厅,2,3个柱子之间是2米3的楼梯开间

梁是40的梁,大梁配筋上2根22通长,中间2个25的,下口4根22,全部沙钢

[ 本帖最后由 cubigworm 于 2011-12-31 16:52 编辑 ]

IMG_0570.jpg


IMG_0572.jpg

免费打赏
xdxyc
2012年01月04日 15:12:54
32楼
从图上看到该楼梯为折板楼梯,折板处的钢筋布置有问题,楼梯不安全,可在折板处加平台梁。
回复
jingyun81
2012年01月04日 18:32:19
33楼
晕了,先打墙后浇板,头一次见到!
回复
dongxugou
2012年01月04日 20:39:32
34楼
这个楼梯没楼梯梁,垫块也没,钢筋摆放的有问题啊! 私人? 这技术员,施工员,监理,甲方都干什么去了。。。
回复
jlh869
2012年01月04日 21:34:29
35楼
关键问题不在钢筋,而在于平台板与墙体的锚固不规范。
回复
dong6853
2012年01月05日 09:23:47
36楼
是折板楼梯吗?没有梯梁?这个可有问题了,折板处钢筋受力后拉裂混凝土就不好了啊!
回复
bfshy
2012年01月11日 15:10:35
37楼
折板楼梯底筋要在受压区锚固的,现在这样子,底筋一受拉就使下部的混凝土崩裂了
回复
llx899
2012年01月16日 10:51:51
38楼
安心了 ,只要偏离的角度比符合要求就没有问题的,
回复
tz58518
2012年01月16日 15:57:31
39楼
自建房还是没什么问题 将就住吧 呵呵呵
回复
hnhit001
2012年06月04日 17:15:03
40楼
没什么太大的问题吧
回复
danshenmuou
2012年12月14日 12:59:24
41楼
私人住房抗震要求没那么高 钢筋帮扎还挺规矩 只要混凝土强度够了 应该没什么事!
回复