求助,80℃热水箱保温厚度要200mm厚岩棉
joshsun
joshsun Lv.2
2011年12月29日 22:16:40
来自于采暖供热
只看楼主

有一个蒸汽冷凝水回收供暖项目,有一个Φ3X3m约20m³的缓冲罐,设计水温80℃,设计要求用200mm厚岩棉保温,0.50mm厚铝板保护,这里200mm厚岩棉靠谱吗,感觉有点over design,有相关经验的DD说说。可以推荐适当保温厚度(比如5mm或10mm厚可以吗)。谢谢!

有一个蒸汽冷凝水回收供暖项目,有一个Φ3X3m约20m³的缓冲罐,设计水温80℃,设计要求用200mm厚岩棉保温,0.50mm厚铝板保护,这里200mm厚岩棉靠谱吗,感觉有点over design,有相关经验的DD说说。可以推荐适当保温厚度(比如5mm或10mm厚可以吗)。

谢谢!
gongguanglong
2011年12月30日 11:05:56
2楼
项目在什么地方,这是要考虑的。一般设备保温介质温度为100度,保温厚度为80mm.
回复
泡泡鱼
2011年12月30日 13:57:23
3楼
可以参考保温导则
回复
hongliu20032001
2011年12月30日 16:27:34
4楼
楼上正解!保温的设备要看环境,所有有区别。
回复
mayanzhuo
2011年12月30日 19:39:47
5楼
空调风管,镀锌板,现在保温通行50mm,这个厚度应该不是根据保温温度来算的吧,应该是考虑环境温度之后得出的热传导系数小于某个值
回复
chenjue1986
2011年12月31日 09:04:42
6楼
200mm的岩棉厚度确实很大,室外的话需要80-100mm,室内觉得也要40mm,不知道你的5mm什么意思,那么薄的材料你买的到么??
回复
wh_971
2011年12月31日 13:50:09
7楼
5mm,10mm估计还是太薄了。你根据环境温度给算算,再取个系数,核一下
回复
zhaowenliangde
2012年01月02日 10:51:35
8楼
查一下相关的规范,罐体和管道的保温厚度不是一样的。
回复
lishubing12345
2012年01月02日 22:16:11
9楼
200mm,太不靠谱,无法施工,一般保温厚度是按照经济厚度计算的,过厚不经济,还会增加导热能力,反而适得其反,设备保温有相关图集,可以参考图集施工,隔热瓦一般100mm,5-10mm业不可能,起不到啥作用。
回复
finderboy
2012年01月02日 23:01:51
10楼
200MM施工起来,难度比较大!而且,也不太现实,正常合理的在80-100MM就可以了!
回复
ybs056
2012年01月03日 21:18:35
11楼
如果是在室内,50mm厚就可以了。
回复