现在有一个裙房项目,常规屋面排水无法实施,甲方有个顾问提出:虹吸排水,裙房高度4层,16.9米高,将屋面雨水收集起来,有管道引至地下一层(层高6米),然后排至北侧管井,管程大约50米虹吸排水能正常工作嘛?听说遇到暴雨还有问题请大家指教阿
现在有一个裙房项目,常规屋面排水无法实施,甲方有个顾问提出:虹吸排水,
裙房高度4层,16.9米高,将屋面雨水收集起来,有管道引至地下一层(层高6米),然后排至北侧管井,管程大约50米
虹吸排水能正常工作嘛?听说遇到暴雨还有问题
请大家指教阿
2楼
不是正常与否的问题,你想它就要出问题,下暴雨时你有对付得方案吗?
回复
3楼
虹吸排水肯定可以解决,我是虹吸排水的专业厂家,有问题可以咨询,沟通。电话13751080540 QQ:172425702 E-MAIL:WJ3781@163.COM,你可以把图纸发我的油箱,我帮你解决。王生
回复
4楼
zl,那顾问说:暴雨时,做溢流排水什么的
松松先生,搞设计的是美国人,做给排水得是国内同事,之前没有讨论过,造成现在的没办法局面,甲方要确保建筑的美观呐,,,
所以,在设计一开始就得谈好阿
回复
5楼
有没有更具体一点的资料,比如说暴雨强度取值,屋面汇水面积,屋面结构,也许我可以给你一点建议.
回复
6楼
cychao,你好
此项目在北京,屋面结构为反梁,屋面具有不规则方形汇水面(建筑划分表面形成)
这样可以嘛?
回复
7楼
你好!manba_lee:虹吸雨水排放形成的基本条件是雨水斗位置高5米以上。其特点是雨水斗和立管数量少,水平横管无需坡度,以管道内水快速流动提高流量。其系统工作时受埋地管长度和立管长度的影响极小,在暴雨强度确定的前提下计算的系统雨量越大流速越快,超过排放量时可以通过溢流口来排放。
不知道这是不是你所想要的答案。
回复
8楼
你好!manba_lee:虹吸雨水排放系统必须快根据屋面汇水板快设置相应的雨水斗和立管,一般情况下是一个汇水板块设一根立管,在不同板块但在同一平面上的几个雨水斗的立管可以公用一根主立官.
回复
9楼
北京泰宁虹吸雨水电话:0411-88821198 13352225925
回复
10楼
只好看具体情况了,
回复
11楼
实事求是啦
回复