两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管?
mark315y
mark315y Lv.3
2011年12月29日 10:29:54
只看楼主

两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?

环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?

[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
yinhuixiayan2004
2011年12月30日 22:54:55
22楼
出水管阀门100的就可以,地下室我都是这样做,
回复
zhangyan110221
2011年12月31日 09:33:30
23楼
我觉得所谓的成环,应该是干管系统成环,针对于你这个图,接一个支管是正确的。
回复
dgxstmzx
2011年12月31日 10:03:45
24楼
这个问题曾经纠结过,而且一直没得到满意的答复
回复
renbenhe
2011年12月31日 10:40:47
25楼
完全没有问题,成环分为横向成环和竖向成环,满足一样就可以了。
回复
lgyy
2011年12月31日 12:58:59
26楼
感觉好像地铁站里的布置啊!
回复
yumaodehenji
2011年12月31日 13:20:22
27楼
我们这边的审图有时会提。(XX处一枝带2个消火栓不满足环状管网要求,GB50045-95(2005)第7.4.1条。)。昆山
回复
happyzqh
2011年12月31日 14:40:19
28楼
可以呀,没什么问题。
回复
sqm.-001
2011年12月31日 16:16:26
29楼
我觉得可以,如果设计成环状的话,我施工就改成支状的。呵呵
回复
xilibeer
2011年12月31日 22:28:10
30楼
我觉得阀门设置有问题,江苏2011审图问题时已指出,是否成环关键在于消火栓是否能得到双向供水;若取消支管,从环网上直接引出上、下层消火栓则没问题