两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管?
mark315y
mark315y Lv.3
2011年12月29日 10:29:54
只看楼主

两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?

环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?

[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
ssy441
2011年12月30日 15:42:48
12楼
没问题的,只要检修停消火栓不超过5个就够了!!
回复
mark315y
2011年12月30日 16:34:39
13楼
理论是什么理论?
回复
mark315y
2011年12月30日 16:36:01
14楼
江苏省2011年施工图审查给排水技术问答的描述不够精确,未说明阀门问题,还是无法确定
回复
zhongzh
2011年12月30日 16:36:57
15楼
应该可以的吧
回复
liyanming0121
2011年12月30日 16:43:43
16楼
我觉得不可以,那两个消火栓都没在循环管上,应该是每个消火栓都在循环管上!
回复
stone090872
2011年12月30日 17:16:36
17楼
一根支管接两个消火栓不合理吧!!
回复
charles1016
2011年12月30日 19:45:40
18楼
实际中就是这么做的。
回复
miky28
2011年12月30日 19:49:03
19楼
tongyi
回复
wangsen84
2011年12月30日 20:04:11
20楼
必须可以,理论上来说只要满足规范检修的时候关闭不超过5个消火栓就可以,但是实际操作的时候这种情况可以,如果接的超过2个的话,就要多结根管子,成环即可。
回复
无天101
2011年12月30日 22:39:10
21楼
应该根据环管在平面实际位置而定,如果离立管位置有一定距离,这种接法是可行的;若果很近或就在立管处,就另当别论了!
回复