两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?

环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?

[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
tianweizhao30
2012年01月01日 11:53:12
32楼
应该没问题,环状管网是有的,不是说每个支管都要成环。
回复
heroshijie
2012年01月04日 10:22:09
33楼
一个支管同一位置上下分开设置一个消火栓 我认为可以 但是我觉图上阀门宜设置在分支管上
回复
1177600
2012年01月04日 10:50:09
34楼
常规做法,没什么问题啊,这个支管就两个栓
回复
qhwsjy01
2012年01月05日 17:31:24
35楼
中间的有些不妥!其实道理很简单,任何一个消火栓(DN65的支管不算)都要有双向的供水......
回复
chxy128
2012年01月16日 16:41:43
36楼
可以那样设计,但中间那段横管也用DN100的
回复
acc333
2012年01月16日 17:33:21
37楼
正确,没问题的
回复
胖阿蒙
2012年01月17日 13:04:48
38楼
这样做是正确的。但是消防管道能用闸阀则不用蝶阀吧,蝶阀一般关不紧。