【求解】35KV变压器最高分接电压与系统最高电压?
sd25
sd25 Lv.3
2011年12月29日 10:15:45
来自于变压器
只看楼主

变压器额定电压 35±3ⅹ2.5%/10KV,最高分接电压37625,可35KV进线电压经常达到36.9KV,网上搜索35KV电压允许波动范围为正负差值绝对值之和不超过额定的10%。那么这样计算就是不允许超过38.5KV? 对不对?哪位给解释一下?

变压器额定电压 35±3ⅹ2.5%/10KV,最高分接电压37625,可35KV进线电压经常达到36.9KV,网上搜索35KV电压允许波动范围为正负差值绝对值之和不超过额定的10%。那么这样计算就是不允许超过38.5KV? 对不对?
哪位给解释一下?
免费打赏
zyz8438
2011年12月29日 13:55:59
2楼
楼主比较以上几个数据,想说明什么问题?
回复
sd25
2011年12月29日 14:15:41
3楼
变压器最高能接多高电压而对变压器无影响?
回复
zyz8438
2011年12月29日 16:23:51
4楼
变压器额定电压 35±3ⅹ2.5%/10KV,只是一个额定参数。并不是说其最高允许输入电压为37625V。35kV系统电压波动不超过10%,变压器承受38.5kV的电压没有任何问题!
回复
zyz8438
2011年12月29日 16:28:34
5楼
变压器额定电压 35±3ⅹ2.5%/10KV,只是说明变压器的额定电压为35kV,有6个档位,每个档位调整的幅度为2.5%
回复
liu250mazi
2011年12月29日 22:41:51
6楼
35KV变压器最高分接电压与系统最高电压?求解?
我认为都和供电质量有关系,规定系统最高电压,在35KV有载调压时,会根据本系统的运行状态,调制到系统标称电压的范围,如果没有标准规定,那么下一级系统可能就在标称电压的范围之外。
回复
sd25
2011年12月31日 16:25:10
7楼
应该是由7个档位吧?
回复
zyz8438
2011年12月31日 17:18:16
8楼


嗯,对,7个档位!
回复