变频加压供水
yaojianzhong
2003年11月14日 18:07:54
来自于企业招聘
只看楼主

我们开发的光明小区给水系统,目前情况如下,水池为全地下水池,水泵离水池一百米,低阀为水上式低阀。水池为200立方米。管径为150毫米。系统为变频加压供水。水泵吸不出水。怀疑为吸水部分阻力太大,问如何解决?

我们开发的光明小区给水系统,目前情况如下,水池为全地下水池,水泵离水池一百米,低阀为水上式低阀。水池为200立方米。管径为150毫米。系统为变频加压供水。水泵吸不出水。怀疑为吸水部分阻力太大,问如何解决?
免费打赏
3xing
2003年11月18日 22:09:11
2楼
不知你采用什么型号的水泵,你应该把底阀换成水下式的,一百米距离应该没有什么问题.
回复
xiaohan2003
2003年11月28日 11:56:45
3楼
进水管积气,吸程不够,底阀卡住。先闭阀工频启动看看。
回复
wanxujie
2004年04月11日 13:21:48
4楼
同意sunny_wqw的说法
回复
hyh-2000
2004年04月13日 22:19:43
5楼
增加水泵真空保持器,底阀更换为水下式,应该能解决你的难题!
回复
lzp0928
2004年05月13日 00:42:48
6楼
我虽然帮人处理过类似的情况,暂时解决问题。但仍建议最好做技术改造。
没有不漏水的底阀,没有理想的管线安装。
当时被请到现场不断排除各种可能性,处理几个缺陷。最后才解决。
回复
lzn1966
2004年05月19日 21:19:36
7楼
取消底阀,设虹吸管/自流管到水泵附近。
回复
yx607
2004年05月24日 22:39:06
8楼
你可以登陆我公司网站,与我公司在你当地的分公司联系,我们公司有具体的解决方案,希望你能满意.网站地址:www.eastpump.com
回复
zt-2350068
2004年06月02日 11:06:18
9楼
为什么泵房离水池这么远啊
回复
lyxg666
2004年06月14日 12:48:52
10楼
星光主要产品,高效节能自动净水变频供水设备,无需修建水池节省投资、绿色环保、无二次污染,内置自动净水装置,可降低水泵磨损,降低水泵噪音,经国家权威机构实地监测认定,与常规变频供水设备相比可节约电能40%-80%以上。适合多层及高层建筑生活用水,与自来水公司分区供水使用,在全国较多城市中被自来水公司推荐使用,尤其受到房地产开发商及物业管理所青睐.
0379-3789130 ////13592064555 //////王光辉
公司名称:中国洛阳市洛龙区星光机械设备厂
所属行业:制造行业/机械/设备
回复
liyun
2004年06月19日 15:21:07
11楼
吸程小,或者是管径的问题。
回复

相关推荐