请教如何解决剪力墙切槽的问题
少卿
少卿 Lv.7
2011年12月28日 20:51:31
来自于建筑施工
只看楼主

最近在一个工地看到这样件事儿,觉得挺吓人的,说来给大家听听,并请教大家解决方法?一个二十二层的楼,在施工中电线管可能没作好,或是砼浇筑时将线管堵住,再或者压扁,电工再穿线中因为穿不过去,便将剪力墙切得全是沟,水平筋都切断了,最短处也得有300左右,长得不用说了,挺吓人的。这样的情况请诸位赐教赐教,可有什么办法解决?

最近在一个工地看到这样件事儿,觉得挺吓人的,说来给大家听听,并请教大家解决方法?一个二十二层的楼,在施工中电线管可能没作好,或是砼浇筑时将线管堵住,再或者压扁,电工再穿线中因为穿不过去,便将剪力墙切得全是沟,水平筋都切断了,最短处也得有300左右,长得不用说了,挺吓人的。这样的情况请诸位赐教赐教,可有什么办法解决?
免费打赏
z365991010
2011年12月29日 14:08:28
2楼
很长见的问题,土建与安装相互配合不好。
解决方法:楼板剔槽,切断钢筋部位需补强钢筋,后用高标号环氧树脂砼修补
回复
jyzhkf
2011年12月29日 14:30:36
3楼
应该由设计的出方案解决
回复
qq964470232
2011年12月29日 16:03:53
4楼
是呀切的!!我工地也 有过这样的事
回复
ygrxr555888
2011年12月29日 16:23:52
5楼
这个问题最好找设计单位出方案,在通过监理单位在施工。
回复
wwc6310
2011年12月29日 18:16:43
6楼
真是到处都是豆腐渣
回复
jyh1217
2011年12月29日 23:29:57
7楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
lgt9666
2011年12月30日 11:05:37
8楼
电线管没埋好,如果是大量必须经设计认可,局部必须保证不切损钢筋。
回复
tangkegood
2011年12月30日 11:05:47
9楼
埋入一定厚度与直径的钢管,可以起到补强洞口的作用
回复
zyh7375751
2011年12月30日 15:18:22
10楼
让结构设计师出个方案吧
回复
wanhong2011
2011年12月30日 16:59:57
11楼
如果是较少的此类现象,可以自行处理。如果是此类现象较多,必须通过设计方处理,并监理现场监督处理才行!