最近在一个工地看到这样件事儿,觉得挺吓人的,说来给大家听听,并请教大家解决方法?一个二十二层的楼,在施工中电线管可能没作好,或是砼浇筑时将线管堵住,再或者压扁,电工再穿线中因为穿不过去,便将剪力墙切得全是沟,水平筋都切断了,最短处也得有300左右,长得不用说了,挺吓人的。这样的情况请诸位赐教赐教,可有什么办法解决?
最近在一个工地看到这样件事儿,觉得挺吓人的,说来给大家听听,并请教大家解决方法?一个二十二层的楼,在施工中电线管可能没作好,或是砼浇筑时将线管堵住,再或者压扁,电工再穿线中因为穿不过去,便将剪力墙切得全是沟,水平筋都切断了,最短处也得有300左右,长得不用说了,挺吓人的。这样的情况请诸位赐教赐教,可有什么办法解决?
2楼
很长见的问题,土建与安装相互配合不好。
解决方法:楼板剔槽,切断钢筋部位需补强钢筋,后用高标号环氧树脂砼修补
回复
3楼
应该由设计的出方案解决
回复
4楼
是呀切的!!我工地也 有过这样的事
回复
5楼
这个问题最好找设计单位出方案,在通过监理单位在施工。
回复
6楼
真是到处都是豆腐渣
回复
7楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
8楼
电线管没埋好,如果是大量必须经设计认可,局部必须保证不切损钢筋。
回复
9楼
埋入一定厚度与直径的钢管,可以起到补强洞口的作用
回复
10楼
让结构设计师出个方案吧
回复
11楼
如果是较少的此类现象,可以自行处理。如果是此类现象较多,必须通过设计方处理,并监理现场监督处理才行!
回复