母线桥工程施工图片,请多多指教!
liguolin999
2011年12月28日 18:21:26
来自于工地图片
只看楼主
20110827258.jpg 20110827257.jpg 20110827254.jpg 20110827252.jpg 20110827253.jpg

20110827258.jpg


20110827257.jpg


20110827254.jpg


20110827252.jpg


20110827253.jpg

dylan3940
2011年12月31日 14:30:30
12楼
10#的素质就像这个母线桥一样,有待提高。
要么用母线夹,要么用低压绝缘子固定母排。像图片里这样固定肯定是不行了。
回复
啊勇
2011年12月31日 14:49:53
13楼
母排 是不是的做热缩啊!
回复
henananyanggutao
2011年12月31日 15:09:32
14楼
做的不错,母线再烫了锡,套了热缩管就更好了
回复
metelcom
2011年12月31日 16:21:52
15楼
太简陋了点,没有母线框,排也不镀锡,不合标准。
回复
lennie1219
2011年12月31日 17:54:59
16楼
我们的低压母线桥母线都是用绝缘子固定,桥体中间部分两侧开通风孔散热,通风孔内焊丝网。
回复
wyj1982
2011年12月31日 20:31:45
17楼
看看学习一下,了解一下别人的东西啊
回复
sym1172
2011年12月31日 20:53:12
18楼
只配做临时母线桥,不镀锡、不做绝缘处理、连红绿黄的油漆都没有刷,根本出不了厂。达不到标准啊?
回复
a13908269128
2011年12月31日 21:28:26
19楼
要么用母线夹,要么用低压绝缘子固定母排。像图片里这样固定肯定是不行了。绝缘支撑下面用玻璃丝板也不妥当,机械强度不能满足要求
回复
xfk666
2011年12月31日 21:44:26
20楼
我看还可以,挺规矩的。
回复
zch0215
2012年01月01日 10:26:58
21楼
图片做法是不正确的,母线应该涮锡处理,然后用热缩管套分像色,绝缘支架安装
回复

相关推荐