此题有水平,你能解答吗(2011年注电试题)
ylma110c
ylma110c Lv.3
2011年12月28日 15:01:36
只看楼主

2011你发输变电专业第一天上午题16.某110kV变电所需要增容扩建,已有一台7500KVA 110/10.5KV Yd11的主变压器,下列可以与之并联运行、允许的最大容量是哪一种? (A)7500KVA, Yd7 (B)10000KVA, Yd11 (C)15000KVA, Yd5 (D)20000KVA, Yd11请写出答案及依据。

2011你发输变电专业第一天上午题

16.某110kV变电所需要增容扩建,已有一台7500KVA 110/10.5KV Yd11的主变压器,下列可以与之并联运行、允许的最大容量是哪一种?
(A)7500KVA, Yd7 (B)10000KVA, Yd11
(C)15000KVA, Yd5 (D)20000KVA, Yd11

请写出答案及依据。
免费打赏
缥缈峰
2011年12月28日 15:29:01
2楼
应该选B吧
理由:连接组别相同和并联变压器容量比不超过三比一
————————————————————————

我选择错了

[ 本帖最后由 wmltianli@126.com 于 2011-12-28 16:17 编辑 ]
回复
zhlxy521
2011年12月28日 15:31:38
3楼
对的,是算B.没有难度!!
回复
syqlvcy
2011年12月28日 15:33:02
4楼
同意!!!!
回复
ylma110c
2011年12月28日 15:36:40
5楼


这题要是这么简单就好了,可大部分的考生为赶时间也就简单的这么选了,答案不是B 呢
回复
zzbrd
2011年12月28日 16:02:07
6楼
按变压器规范是选D,容量比在0.5~2之间
回复
zzbrd
2011年12月28日 16:03:13
7楼
好像还是B啊,都不记得我选了啥了
回复
anonymitypan
2011年12月28日 16:10:52
9楼
0.5~2
那也还是B啊
回复
ylma110c
2011年12月28日 16:26:36
10楼

电力变压器选用导则 GB/T 17468-2008 6.1d) 容量比在0.5-2之间 可排除D

可要注意6.2的条文及附录呀
回复
chenhao915211
2011年12月28日 16:34:49
11楼
选D,并列的条件有3个,连接组标号,变比,阻抗电压。容量比一般不超过3:1,最大的应该是7500x3=22500,所以,选D.
回复
chenhao915211
2011年12月28日 16:35:44
12楼
B虽然可以并列运行,但不是最大的~