自动喷洒设计规范规定:系统中直径等于或大于100mm的管道应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接、水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;主管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。而施工规范规定:管道公称直径小于等于100mm时,应采用螺纹连接;当管道公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。那么对于直径100mm的镀锌钢管,是否可以设计采用螺纹连接
应按自动喷洒设计规范规定!!
回复
3楼
DN100镀锌钢管也可以丝接,比较费劲儿。
回复
4楼
不可以。
回复
5楼
DN100镀锌钢管也可以丝接,我现在管的工程就是螺纹连接,质量还不错.
回复
6楼
而施工规范规定:管道公称直径小于等于100mm时,包括DN100镀锌钢管,所以DN100镀锌钢管是可以采用螺纹连接.
回复
7楼
不可以。工程施工应是在设计无特殊要求的情况下按施工规范执行,首先要满足设计要求。
回复
8楼
应该按自动喷洒规的指示办,要不将来出了问题,你怎么解释,毕竟这规范是专门针对自喷的,应该优先考虑.
回复