机组是30AQA240的开利活塞机。环境温度2度左右时,从蒸发器出口拉霜到四通阀,一直到压机回气口。膨胀阀前的视液镜有大量气泡,电流正常,但是排气温度偏低50左右,另外一个机头排气75.气缸端盖45左右。起初以为缺少氟,后来补加了,还是这样。我感觉压差也有点偏大。低压3.5KG,高压19.3KG。向各位求解。谢谢了。
向各位求解。谢谢了。
