实验消火栓是否需要加报警按钮?
zssf01
Lv.3
2003年11月12日 19:59:10
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
实验消火栓是否需要加报警按钮?
实验消火栓是否需要加报警按钮?
zy_2
2003年11月12日 20:11:19
2楼
只是实验用,每年检修的时候用,所以不用加装报警按扭
回复
zye
2003年11月12日 21:42:00
3楼
不用的。谁起火了最先在屋面上发现并用哪个按钮来报警呀?
回复
zssf01
2003年11月13日 09:17:27
4楼
试验消火栓难道不做按钮起泵试验吗?
回复
yanwgg
2003年11月13日 22:08:02
5楼
据我所知仅供验收用!
回复
zssf01
2003年11月15日 12:50:33
6楼
那么说,还是要用了。
回复
sjjdnnlcqw1983
2006年09月07日 09:30:12
7楼
我做那么多都要啊
回复
sjjdnnlcqw1983
2006年09月07日 09:30:47
8楼
回复
mb90
2006年09月07日 11:29:46
9楼
应该有!要不怎么启动消火栓泵!同时它可以用于屋面消防
回复
jinhui020222205
2006年09月07日 11:59:36
10楼
同意!
回复
saerka_rock
2006年09月07日 16:59:27
11楼
不需要的。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
相关推荐
室内消火栓系统安装质量控制要点,学习了!
建筑消防给水
2023-08-23 10:34:41
消防给水及消火栓系统监理管控要点
建筑消防给水
2023-08-18 20:21:04
消防给水与消火栓系统规范变化对比
建筑消防给水
2023-08-18 16:12:54
消防给水及消火栓系统的维护周期
建筑消防给水
2023-08-18 16:11:40
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
建筑消防设施标识化管理手册(水泵房、配电房、风机房、消火栓、消防水箱)
建筑消防给水
2023-08-01 09:52:35
建筑物室外消火栓间距问题
建筑施工
2023-07-30 07:22:31
重点汇总!室内消火栓的给水方式要点,三科必考
建筑消防给水
2023-07-24 11:54:32
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
建筑消防给水
2023-07-24 09:23:25
消防给水及消火栓系统维护管理
建筑消防给水
2023-07-17 10:32:42
消防给水及消火栓系统案例综合能力施工几个关键知识点总结
建筑消防给水
2023-07-06 13:55:34
城市消防给水管网及室外消火栓
建筑消防给水
2023-07-03 11:43:24
天正给排水软件消防计算选了消火栓后没反应
天正给排水
2023-06-25 12:58:02
市政消火栓与室外消火栓对比总结
建筑给排水
2023-06-20 09:57:40
请教下大佬,屋顶风机房需要设置消火栓保护吗?
建筑消防给水
2023-06-19 13:41:25
刚开始学想问哈消火栓怎么布
建筑消防给水
2023-06-19 11:55:05
高寒地区室外消火栓系统如何敷设啊?
建筑消防给水
2023-06-03 16:35:59
施工图设计审查常见问题之消火栓系统
建筑消防给水
2023-05-29 09:01:55
库棚用不用设室内消火栓?
建筑消防给水
2023-05-24 09:56:37
下面几种情况,哪些需要设置消火栓按钮?
建筑给排水
2023-05-22 10:04:27
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开