平涵不动,冲抓心墙的防渗设计,问题讨论。
ansyscn
ansyscn Lv.2
2011年12月27日 17:05:10
只看楼主

方案定下来了,老的平涵管不动,防渗做的是冲抓心墙,现在是涵管段的冲抓要不要做?不做的话如何处理才能和心墙形成一个封闭的防渗体?求教。另,高喷的话,按现在实际情况实施不了。

方案定下来了,老的平涵管不动,防渗做的是冲抓心墙,
现在是涵管段的冲抓要不要做?不做的话如何处理才能和心墙形成一个封闭的防渗体?
求教。
另,高喷的话,按现在实际情况实施不了。
免费打赏
wjjyyz
2011年12月28日 11:42:49
2楼
看涵管是否封堵
1.封堵涵管:冲抓掉涵管,浇筑混凝土截水墙
2.不封堵涵管:在涵管处多冲抓几个孔,涵管处做截水墙
回复
pgxwl
2011年12月28日 14:51:31
3楼
看涵管是否保留,要发挥排水作用。
1.涵管不要发挥排水作用,那就封堵涵管,冲抓掉涵管,浇筑防渗墙
2.涵管要发挥排水作用,那在涵管附近钻灌浆孔,进行灌浆处理,再冲抓,进行浇注防渗墙。

[ 本帖最后由 pgxwl 于 2011-12-29 12:42 编辑 ]
回复
ansyscn
2011年12月28日 17:25:08
4楼
是上部冲抓,下部灌浆的意思吗?
回复
huangzhaobing
2012年01月05日 11:08:17
5楼
楼上所说的冲抓是指的是套井吗?
如果是套井的话一般可以将涵管抓断,然后再回填粘土
回复
qhych6161260
2012年01月05日 11:20:02
6楼
你所提到的工程可能是一个水库加固处理工程,防渗墙做到涵管附近时,先用地质钻对涵管的位置定准,往往小型水库在施工时没有留下准确的竣工图纸,涵管实际位置与留下的参考图纸大不一样,我就遇到一个工程,实际位置与竣工图纸不一样,最后造成按设计图造孔将涵管毁坏,后来花了近百万修复费用。
首先在前期探明涵管实际位置的前提下,冲抓至涵管顶1~2m左右开始做钻孔灌浆处理,涵管下如存在透水层可沿涵管两侧顺管轴线方向布两至三排孔进行灌浆。
回复
zhshoney
2012年01月06日 15:04:38
7楼
看lz发帖的意思应该是涵管还要用,同时抓心墙防渗。这样的话就只能在涵管附近进行灌浆才能到到防渗的效果,同时不影响涵管的正常使用!
回复
zhang244183367
2012年01月07日 10:47:24
8楼
没这方面的经验,向大家学习了!
回复
muruxuan
2012年01月07日 13:09:21
9楼
厉害呀,学到不少东西呢!
回复
beyondream
2012年01月07日 21:38:17
10楼
不懂冲抓的飘过。。。。
回复
mzq1999
2012年11月04日 11:34:35
11楼
www.chinatgcl.com'>泰安市瑞恒土工材料有限公司专业生产土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、防渗土工膜、复合土工膜、土工布、黑绿双色土工膜、排水板;请联系【壹叁伍零伍肆捌零伍玖陆;马先生】【135马0548振0586泉】国内专业的土工膜,复合土工膜,膨润土防水毯,土工布制造商,为您提供土工膜铺设、土工膜施工--中国土工膜厂家-瑞恒牌土工膜广泛应用于人工湖防渗、垃圾填埋场库区防渗、河道防渗、化工污水池防渗、水产养殖池防渗、油罐基础防渗、垃圾填埋场封场防渗、尾矿坝渣场防渗沉淀池防渗、油田井口污水防渗、盐场晒盐卤水池防渗,海水养殖等防渗工程。