特灵CVHE一级入口导叶卡
wanghuijiong
2011年12月26日 22:41:47
来自于制冷技术
只看楼主

刚维修一台特灵CVHE三级离心,因是更换定子线圈拆下压缩机各部件放置时间过长都生锈,除锈后重装,抽真空冲注冷媒试机。开机后发现导叶开关不是很连贯,请问各位可能是导叶的轴承生锈造成的还是安装时什么地方没注意到,感谢啦!下面发几张拆下的导叶整体图,希望碰到过类似问题的朋友指教下啊

刚维修一台特灵CVHE三级离心,因是更换定子线圈拆下压缩机各部件放置时间过长都生锈,除锈后重装,抽真空冲注冷媒试机。开机后发现导叶开关不是 DSCN2025.jpg很连贯,请问各位可能是导叶的轴承生锈造成的还是安装时什么地方没注意到,感谢啦!下面发几张拆下的导叶整体图,希望碰到过类似问题的朋友指教下啊

DSCN2025.jpg


DSCN2026.jpg


DSCN2027.jpg

免费打赏
xuxpmidea
2011年12月27日 19:59:38
2楼
拆下后就没做过保护啊,再回装时也得清理,是生锈的卡的吧。
回复
cjy982916
2011年12月28日 17:09:47
3楼
应该是生锈,长时间放应该上油,否则导叶的轴承会卡
回复
xyjin1986
2011年12月28日 20:03:13
4楼
报价换轴承就行了
回复
xhb370123
2011年12月29日 08:43:50
5楼
检查一下拨叉如果没问题就可能是导叶轴承生锈或安装不当造成的如果是生锈拆下来清理一下就可以一定要按照安装程序干
回复
guo060899
2011年12月29日 11:50:03
6楼
应该拆下后,用机油泡一下,在用塑料模包起来,现在用汽油洗洗,各部件灵活了在用机油涂抹一下,
回复
wh_971
2011年12月29日 20:10:10
7楼
进口导叶这个样子啊,学习了
回复
beijingxq
2011年12月29日 20:55:14
8楼
我刚拆过,把那个机器导叶机构拆下来,用松动剂喷一喷就行了,再用手动一动,就行了,再装上
回复
adux3353
2012年01月02日 12:28:06
9楼
路过学习
回复
thpyst
2012年01月05日 19:20:10
10楼
应该是没装好,或有其它故障,我也碰到类似问题
回复
dazhong100
2017年08月13日 18:11:53
11楼
联系电话:13621872198(微信同号)马先生,供应特灵(Trane),开利(Carrier),约克(York)中央空调原厂全新正品零件!
回复