结构图如下:“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。会所与地下室在结构上完全没有关系,但是它们之间需要后做一个坡道,使人可以从会所的二层走到地下室的顶板。“剖面图”中可以看到,在会所的柱子上,和地下室的侧墙上,做成对的牛腿。然后做一个坡道,坡道的梁格布置见“室外坡道平面图”。现在的问题是,在地下室一侧的五个牛腿全部开裂,见开裂照片。现场人员说是因为牛腿上预留的4根20的钢筋太强,导致当地下室跟右侧的会所发生相对远离的位移,从而把牛腿拉裂了。
结构图如下:
“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。疑问1:原来牛腿上的4根20是用来在主体完工后做坡道时,起固定作用,现在却变成了使牛腿被拉裂的主要原因?
疑问2:会所是一个四层的框架。是什么外因,使会所和地下室能发生这么大的相对水平位移?
疑问3:怀疑现场在做地下室这边的牛腿时,将室外坡道与牛腿一起浇了,并且养护不好,导致收缩严重,因而拉坏牛腿?(注:因为我看不出来地下室这边牛腿是不是和坡道分开做的)
可能说的不够清楚,希望大家帮忙。先找到原因,然后帮忙想想有没有简单可行的加固方法。
2楼
图片中裂缝典型的拉弯引起的,原因是你的构造有问题,下端沉降大于上端,结果造成牛腿端部拉裂;此种构造下端应按固定铰支座,锚固钢筋做成交叉状,上端应做成滑动支座,确保结构简支受力。为什么下端做固定铰呢?你的工程实例以证明了一半;如果上端沉降过大的话下端牛腿外侧受压,不会造成混凝土拉裂
回复
3楼
目前你的工程并不会造成多大破坏,只是满足了你的设计假定,可待沉降稳定后注浆补强,不要采用其他方法加固
回复
4楼
谢谢您的指点。
我自己的想法是按您说的,等沉降稳定了,注浆补强。
现场却决定用锯,沿牛腿顶面,横着切断那4根20的钢筋。我觉得这种方法也许会使牛腿破坏更严重。
说的不对的地方,感谢您的指正。
回复
5楼
砼开裂的原因很多,但是牛腿在这个位置开裂的原因应该如上面所说,据我多年施工经验分析,这样的裂缝已经危及了受力安全,应待沉降稳定后,采取必要的加固措施,也许不好看,但是安全。
回复
6楼
先让设计人员复核下
怎么看着像是剪切破坏
也或许是楼上所说
沉降拉裂
回复
7楼
应该是两边建筑物不均匀沉降导致的吧。建筑物沉降不均衡,导致两建筑间的高低发生变化,从而导致斜向的梁板长度变大,将牛腿和梁的边侧拉裂。
个人认为这个连接通道应该是等两边建筑施工完成,沉降基本稳定,最后施工的。开始应该只预留梁板钢筋。
现在牛腿的混凝土已经发生断裂,个人认为结构已经破坏,应该打掉从新施工,请设计院出方案吧。
回复
8楼
4跟20钢筋,把节点固结了,不管你一次浇筑还是二次浇筑!沉降差总是客观存在的!做好沉降观测,等稳定了,再说。
回复
9楼
非结构裂缝,牛腿的本身质量仍然可靠。连接处裂缝与构造有关系,你的构造改变了会所与地下室的距离,应该跟温度伸缩有关系,从而在薄弱处产生额外的是水平力。锯断钢筋,脱开连接,不失为一种好方法。
回复
10楼
赞同沙发,解释得非常清楚
回复
11楼
从漏浆和模板接缝看,应该是两次浇捣的。
回复