堤防工程导流建筑物设计洪水标准确定依据什么?
martin61
martin61 Lv.3
2011年12月26日 17:11:29
只看楼主

某三级堤防施工导流临时建筑物设计洪水标准的确定。1、按照《施工组织设计规范》(SL303-2004)3.2.1条,导流建筑物级别为5级(强条);按照3.2.6条,土石结构导流建筑物的洪水标准为10~5年一遇(强条)。选为5年一遇。2、按照《堤防工程施工规范》(SL260-98)3.0.2条,围堰度汛、导流的洪水标准为3~5年一遇。选为3年一遇。以上结论以什么为准?请高手指教。

2011年12月27日 10:16:43
2楼
这个以堤防施工规范为准
回复
uniqnamed90
2011年12月27日 13:55:20
3楼
不敢乱讲,等明白人来解释
回复
ffdpm
2011年12月27日 15:16:55
4楼
(1)若为土石围堰,应执行SL303-2004标准,即提到的下限5年一遇。该规定与国标《防洪标准》中规定是一致的。
(2)堤防施工规范标准,要看其是否是针对混凝土或砌石类围堰而定的?对此类围堰,可选用3年一遇。
(3)另,堤防施工规范颁布时间已久,是98年的,意味着其编制时间是98年之前,也许是适应当时的状况的;而今防汛的安全责任均由第一责任者承担,标准只有高不会低。同时水利口的规范重编工作均进展缓慢,这是人所共知的。建议按SL303-2004标准执行。
(4)再者,重编的《水工设计手册》已完成并出版,也有对此规定。
回复
martin61
2011年12月27日 17:31:59
5楼
我是觉得用施工规范确定设计标准不合适,水利部水利水电规划设计总院 中国水利水电勘测设计协会主办的中国水利水电勘测设计网给出了《水利水电勘测设计现行标准名录》,其中不含施工规范。
http://www.giwp.org.cn/index.do?act=mess&modu=166&mess=575
回复

相关推荐