高压电缆热校验的短路电流持续时间?
lampard2011
2011年12月26日 14:40:29
只看楼主

高压电缆热校验需要知道短路电流持续时间,想请教各位,这个时间范围是多少?手册上有最小短路电流持续时间,分别为0.1,0.15,0.2秒,但是手册里提供的数据表里,短路电流切除时间最小的也要0.6秒

高压电缆热校验需要知道短路电流持续时间,想请教各位,这个时间范围是多少?
手册上有最小短路电流持续时间,分别为0.1,0.15,0.2秒,但是手册里提供的数据表里,短路电流切除时间最小的也要0.6秒
免费打赏
electricity
2012年07月19日 13:29:21
2楼
0.1,0.2秒那个不是全分断时间。0.6秒有点高,因为这个时间针对不同的系统不一样的。220KV算断路器失灵保护才0.6秒,所以10KV肯定没有0.6秒。具体多少,不知,好像0.2秒?
回复
qsy0
2012年07月19日 16:06:46
3楼
记得好像是这样 10kV户内真空断路器:继保速断动作时间(不大于0.02s)+断路器固有分闸时间(不大于0.05s)+燃弧时间(不大于0.02s)。馈出线可按0.1s校验。进线带延时速断就再加上延时时间即可。
回复
aikai27
2012年09月26日 22:48:30
6楼
可以参照GB50217里面的规范。
回复
牛角尖
2014年04月04日 13:45:54
7楼
aikai27 发表于 2012-9-26 22:48 可以参照GB50217里面的规范。你说的是电力工程电缆设计规范吗?GB50217-2007?
回复
electricity
2016年05月27日 23:30:59
8楼
牛角尖 发表于 2014-4-4 13:45 你说的是电力工程电缆设计规范吗?GB50217-2007?对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
古木叶
2017年08月25日 13:50:19
9楼
aikai27 发表于 2012-9-26 22:48 可以参照GB50217里面的规范。为什么我在规范里没有找到,只有第3.7.8条文字说明,没有具体的时间规定。
回复
电气交流
2017年08月25日 16:28:26
10楼
一般0.1秒差不多了!