130kw的电机,用120的电缆能不能行?

130kw的电机,用120的电缆能不能行?
免费打赏
wxr121
2011年12月26日 15:37:02
2楼
120铜缆载流量足够满足130电机
回复
guanhongzhou0913
2011年12月26日 15:45:51
3楼
可以是可以的,但是最好用150的
回复
wwa20111212
2011年12月26日 20:09:25
4楼
120铜缆载流量足够满足130电机,但还要看供电的距离及电机运行的时间,如是远距离长时间运行,则需加大。
回复
houzaixiang
2011年12月26日 21:22:51
5楼
距离和工作时间,计算够,向上靠
回复
a121014
2012年02月06日 11:02:15
6楼
支持下















百思图
回复
li-shimin
2012年02月06日 11:26:56
7楼
130KW估算电流时260A。用BV铜芯线120mm2 安全载流量;370A。穿管3芯,安全载流量;245A,如果要穿管建议大一等级。
回复
el-jiang
2012年02月06日 13:22:55
8楼
支持3楼的说法
回复
lingxuct
2012年02月06日 16:03:42
9楼
50米以内完全可以,50~100米用150的,100~150米用185的,200米及以上,用二根95的。
回复
水晶纹身
2012年02月06日 18:46:57
10楼
120铜缆载流量足够满足130电机,但还要看供电的距离及电机运行的时间,如是远距离长时间运行,则需加大
回复
zuo_ming
2012年02月07日 19:17:46
11楼
支持区管说法,这是一个不用考虑工作时间的方法。
回复