平面外搭接 水平锚固不足0.4LAe
xcxakjtm
xcxakjtm Lv.5
2011年12月26日 12:00:44
只看楼主

对于平面外搭接 水平锚固不足0.4LAe 大家都是怎么处理的 欢迎大家分享自己的处理方法!

对于平面外搭接 水平锚固不足0.4LAe 大家都是怎么处理的 欢迎大家分享自己的处理方法!
免费打赏
xcxakjtm
2011年12月26日 12:05:11
2楼
纵筋水平最小锚固长度不足的处理措施.
1、方案一:按简支计算处理。此方案不利于提高结构整体抗侧刚度,结构整体性被削弱,刚节点变为铰
接点,具体简支时支座配筋见上第五条第2小点;
2、方案二:在梁与柱(墙)交接处,向外突出一个“梁榫”。该方案由新西兰著名抗震的权威Park与Pauly提出,这样既可增加梁纵筋伸入支座的锚固长度,更重要的是,当梁柱节点在强震的反复荷载作用下产生裂缝时,不至影响纵筋的锚固而导致纵筋的滑移等。
本方案避免而加大柱(墙)的厚度,减少了自重,增加了有效使用面积,降低造价,同时结构整体抗侧刚度好,明显优于方案一,具有良好的经济效益。
分析:假定墙厚200,需加梁榫400m长,则框梁纵筋长度及面积无变化,箍筋增加3个(170×2+2×470)×3=3840即3.84m长的Φ8钢筋(0.395×3.84=1.52kg)砼增加0.048m3.采用本方案应注意对建筑使用功能的影响,若梁榫突出在楼梯间、设备用房、厕所、厨房等部位,影响不大,其他部位则应慎重。
3、方案三:在剪力墙楼层标高处局部加厚,加厚部分高度取比楼层梁低50mm,该部分配筋按框剪结构带边框剪力墙暗梁构造要求。《高规》8.2.2条第4项规定,暗梁高度可取墙厚的两倍或与剪力墙重合的框架梁高,暗梁配筋可按构造要求配置,且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;
4、方案四:增设扶壁柱,此方案不经济也同时受建筑平面制约,一般不可取。
5、四个方案经济比较:第二方案最经济,仅增加局部少量砼及两至三个箍筋。
总结:在设计过程中若遇到梁纵筋水平最小锚固长度不足时,应优先选用解决方案中的方案二及方案三,既能提高结构的整体抗侧刚度又可减少自重,取得良好的经济效益。
回复
洛听雨
2011年12月26日 13:23:00
3楼
谢谢楼主分享
回复
jszxwsw
2011年12月26日 15:12:44
4楼
平面外是什么意思
回复
chicaixiaoniao
2014年03月28日 09:24:51
5楼
谢谢楼主分享
回复
梦幻无极
2014年03月28日 13:36:27
6楼
做梁端头。(此方法会在相邻功能区内房间凸出梁头,甲方业主均难以接受。)
与剪力墙平面外相接的梁,宜编号为普通梁L,不宜编号为KL;该处构造宜为铰接而非刚接,从而回避了这个问题。若非要编号为KL且该处为刚接,除了规范规定的出头及暗柱及剪力墙的办法外,是不是还可以梁加腋,该处强调水平长度无非是为了控制锚固钢筋的滑移,使构件不发生较大裂缝和变形,加腋其实是增加了锚固面几锚固钢筋的数量。这只是在钱几种办法实在没有实施条件的时候使用,不首推。
回复