问高手一件关于满堂承重架子计算的事。
renzl1234
renzl1234 Lv.3
2011年12月26日 10:17:12
来自于建筑施工
只看楼主

满堂脚手架计算过程中,本人有一个疑问,在这里说出来,希望看过的高人一定指教我一下。我现在是越看越不明白了。根据脚手架规范第62页的那个表C-2显示,步跨越大,那么u1的取值将会越小,也就是说在步距1.8m的时候,u1取值为1.165(间距为1*1m),那么步距在1.5m的时候,u1取值为1.241。这疑问就来了,真的是步距越大,越安全吗???

2011年12月31日 08:33:50
2楼
呵呵,你理解偏了。
这个表格是根据试验经验数据修正来的,在计算稳定性时,对计算长度修正,对步距大的,立杆计算长度系数较小;对步距大的,立杆计算长度系数较大。这反映了偏安全的规范设置。总的说,1.8米步距经u1、u2修正后的计算长度,还是大于1.5米步距经u1、u2修正后的计算长度的,并不能得出1.8米步距满堂脚手架比1.5米步距满堂脚手架安全的结论。
希望可以帮助你……
回复
qin.jq
2011年12月31日 08:35:38
3楼
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的疑问 http://bbs.co188.com/content/2265_4399334_1.html
这个帖子也希望理解一下,或许有帮助。