单位新安装螺旋式速冻机。采用3台20氨制冷机组。不是高低压机组配比。而是采用3台20单机制冷拉温。 不知这样的方式是否合理呢?
单位新安装螺旋式速冻机。采用3台20氨制冷机组。不是高低压机组配比。而是采用3台20单机制冷拉温。 不知这样的方式是否合理呢?
12楼
螺旋单冻机的腔体温度一般要求-35℃,蒸发温度-40℃左右,所以单级螺杆的运行工况能够满足要求,现在做的螺旋单冻机很多都用单级螺杆
回复
13楼
楼上的观点有错误,对于速冻机来配套压缩机的话,首先考虑的是双级压缩,怎么会是单级压缩呢?
回复
14楼
赞成楼上的观点,双极压缩效果好又经济。
回复
15楼
双级的要经济
回复
16楼
如果是有经济器的烟台20机组可以给速冻机降温肯定没问题我也是用烟台20机组降速冻机温度的
回复
17楼
你用的是K20螺杆机,如果使用带经济器的单级机,并且其蒸发温度不低于—45摄氏度完全可以。
回复
18楼
双级压缩吧,根据教材的观点
回复
19楼
楼主交代的不是很全面,我估计您的系统这样匹配的:3吨/小时冻结量,配置3台20经济器型螺杆压缩机。螺旋速冻一般要求-40℃蒸发温度,冻结温度-35℃,系统完全满足,不必担心的。
另外有一点,冻结蔬菜果丁类产品用螺旋速冻的不多见,一般是配置流态化速冻机。
回复
20楼
一般好像是可以的吧?
回复
21楼
双级的经济实惠
回复