11层单元式住宅,单元之间的分户墙采用防火墙,但该防火墙(分户墙)两边的窗间距只有一墙厚,不满足《高规》中“只设一个安全出口”的条件(6.1.1.2 条):窗间墙应有1.2米宽,各位大虾是如何处理这种问题?

11层单元式住宅,单元之间的分户墙采用防火墙,但该防火墙(分户墙)两边的窗间距只有一墙厚,不满足《高规》中“只设一个安全出口”的条件(6.1.1.2 条):窗间墙应有1.2米宽,各位大虾是如何处理这种问题?
免费打赏
wrn011
2012年02月06日 11:23:54
23楼
最好做成防火窗
回复
gensales
2012年02月06日 11:35:42
24楼
支持延伸出来600
回复
zlp98765
2012年02月06日 11:46:05
25楼
在两户中间加竖向隔板,宽1000MM,,这是方法之一
回复
forever_h
2012年02月06日 13:51:02
26楼
学习了、、、
回复
lai543016831
2012年02月06日 15:56:15
27楼
分户墙伸出墙外大于等于600的距离或把一边做乙级防火窗
回复
悦宸建筑
2012年02月06日 17:13:24
28楼
就是伸墙。做防火窗的话,开发商不会出银子的。
回复
yuanxuefeng198715
2012年02月06日 17:15:36
29楼
两窗之间做一砖墙突出来600!实在不行的话就只能乙级防火窗。
回复
学徒
2012年02月06日 19:16:55
30楼
如果外立面造型原因,不能达到1200,可以采用内侧 贴一小截砖墙,保证达到1200