11层单元式住宅,单元之间的分户墙采用防火墙,但该防火墙(分户墙)两边的窗间距只有一墙厚,不满足《高规》中“只设一个安全出口”的条件(6.1.1.2 条):窗间墙应有1.2米宽,各位大虾是如何处理这种问题?
11层单元式住宅,单元之间的分户墙采用防火墙,但该防火墙(分户墙)两边的窗间距只有一墙厚,不满足《高规》中“只设一个安全出口”的条件(6.1.1.2 条):窗间墙应有1.2米宽,各位大虾是如何处理这种问题?
13楼
两窗之间做一砖墙突出来600!或者做防火窗
回复
14楼
最好做成防火窗,
回复
15楼
做成防火窗的话货好些,刚接触这些,希望能多学习些
回复
16楼
回复
17楼
伸出500就够了
回复
18楼
同意地板的意见,简单明了。
回复
19楼
要不做防火玻璃,要不就采用伸出墙垛的方式。做防火玻璃的话还是有一定的争议,除非你做防火窗,所以推荐使用出墙垛的方式!
回复
20楼
做防火窗 美观一点 防火窗的造价比伸出来600墙的造价便宜一些…
回复
21楼
防火窗代替防火墙的做法在各地都已不被采纳,还是做个内衬墙或者玻璃砖墙比较保险
回复
22楼
防火窗多贵呀,而且户户之间防盗也不好,建议把砖墙拉出来
回复