塔吊腿像下图所示焊接止水钢板后对塔吊腿受力有影响否?
dongyanggao
2011年12月24日 15:32:08
只看楼主

塔吊腿像下图所示焊接止水钢板后对塔吊腿受力有影响否?有经验的谈谈

塔吊腿像下图所示焊接止水钢板后对塔吊腿受力有影响否?有经验的谈谈

IMG_2618.jpg

免费打赏
zangaidetianshibb
2011年12月27日 21:15:56
23楼
学习了
回复
xm567
2011年12月28日 09:19:30
24楼
个人认为不能焊接。影响塔吊标准节钢材的性能。对塔吊的安全性产生影响。
回复
chinalqt2008
2011年12月28日 09:39:42
25楼
看板的边缘应该是止水板了,看钢筋的连接应该是基础底板钢筋,这个塔吊应该是在基础底板内了,所以要考虑到止水板。那个扁铁连接塔吊和基础底板钢筋,所以它才是避雷的。至于焊接的话,我认为别熔透焊,满焊就行了。提醒下楼主,焊接肯定会改变钢材的应力。最好是请的经验丰富的师傅。
回复
tangkegood
2011年12月28日 11:51:31
26楼
避雷接地的扁铁啊
回复
a4259296
2011年12月28日 12:53:52
27楼
这里不做止水钢板就行,既然做了,也没什么影响,焊接的那块止水钢板,正好增加了塔吊基座与砼接触面积,增加了受力面积,完全可以补强因焊接对塔吊基础的影响。
回复
lysxl
2011年12月28日 13:38:32
28楼
应该是止水钢板,可能是施工单位为了防止塔吊支座晃动,支座跟混凝土间有细微的孔隙,导致漏水。
应该没问题的,但是个人认为这里用止水钢板没有止水橡胶条好用
回复
changjiangxie
2011年12月28日 14:31:48
29楼
有影响,虽然对止水有好处,
回复
huapig
2011年12月28日 16:51:18
30楼
应该是避雷用的 我工地也有 安装在塔吊承台上面
回复
mythoughts
2011年12月28日 20:30:28
31楼
避雷扁铁,无影响。
回复
d.two127
2011年12月28日 21:30:54
32楼
请教这一圈的止水钢板有啥用,