关于蓄电池中线的问题
crisispaul
crisispaul Lv.3
2011年12月24日 11:29:01
只看楼主

各位大侠,请教一下,给UPS的蓄电池除了正负外为什么要加一根中线?这根中线怎么定义的?有什么意义?

各位大侠,请教一下,给UPS的蓄电池除了正负外为什么要加一根中线?这根中线怎么定义的?有什么意义?
免费打赏
lingxuct
2011年12月24日 11:46:34
2楼
这与UPS本身电路有关,不一定所有的UPS都有中线,没有研究过其内部电路,猜想是检测蓄电池的参考点电位吧?
回复
wwa20111212
2011年12月25日 10:26:25
3楼
仅有一节蓄电池的UPS是没有中线的,有两节以上蓄电池的UPS才有中线,用于检测单节电池的电压。
回复
jm050601
2011年12月30日 14:15:15
4楼
可能是检测用的
回复
zyz8438
2011年12月30日 15:46:23
5楼
楼主能否发一张照片上来?让我们看看什么是“中线“?
回复
zyz8438
2011年12月30日 15:47:31
6楼
猜测一下:是不是采用三芯电缆:+、-、PE?
回复
giggs_1
2011年12月31日 17:18:13
7楼
高频机才有的,工频机没有的,叫中心抽头
回复
zyz8438
2011年12月31日 17:27:50
8楼
1.JPG
回复
rijiaman
2011年12月31日 22:10:31
9楼
这个话题 还真清楚,请教高手 回答////
回复
dic126
2012年02月14日 17:26:42
10楼
1. lingxuct这位说得是,跟UPS电路有关,这是因为UPS直流这一端的电池是正负多少多少V。
2. 通常这根中性线是加在电池组中间的,这根线加上加上首、尾的引出线一共有3条线与UPS接线排相连。电池组正端与电池组中线之间的电池称为正电压(池),电池组负端与电池组中线之间的电池称为负电压(池)。
3. 传张图给您看看。
回复
weiht417
2014年09月29日 11:56:24
11楼
dic126 发表于 2012-2-14 17:26 1. lingxuct这位说得是,跟UPS电路有关,这是因为UPS直流这一端的电池是正负多少多少V。2. 通常这根中性线 …这在电路中起什么作用呢,我在网上查有这么一种说法:UPS有没有中线,主要是看UPS采用的逆变电路的性质, 低端、小容量的UPS一般都不需要中线的,因为它的逆变电路简单,而高端、大容量的UPS,基本全要求有中线,逆变器是推挽形式的,也就是分为两部分,一部分推出交流电的正半周,一部分推负半周,交替进行,推正半周的部分需要电池的正极线和中线,推负半周的部分需要中线和负极线,最后两个半周合并的形成一个完整的正弦波形输出。不知道是否正确,求解释
回复