临时高压系统高位消防水箱的有效容量
cici
cici Lv.2
2003年11月07日 14:11:23
只看楼主

请大家对下面这2种观点发表一下看法:高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足够。

请大家对下面这2种观点发表一下看法:
高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。
还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足够。
请各位发表高见
谢谢
免费打赏
liu781012
2003年11月07日 14:55:59
2楼
应该是计算的结果小于规范的规定那就按规范规定的来定。要是计算的结果大于规范规定的那就按计算的结果来定(计算必须要正确),这样就不会违反规范的规定了。,也可保证消防用水量。
回复
leet
2003年11月08日 00:10:53
3楼
同意楼上
回复