高压电缆和低压电缆热稳定校验一样吗
lampard2011
2011年12月23日 16:45:40
只看楼主

工业与民用配电手册上高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?

工业与民用配电手册上
高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000
低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k

1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?
2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?
免费打赏
开心老爸
2013年10月24日 10:57:32
22楼
是指每相的截面,不是总截面
回复
electricity
2015年03月06日 16:14:08
23楼
不要说中低压,连500KV都是用这个公式
回复
阿克萨
2015年03月09日 11:43:38
24楼
公式符合所有电压等级吧,需要校验什么要根据实际情况吧.
回复
电气之光
2017年09月04日 23:12:54
25楼
grubbylan 发表于 2012-11-15 15:20 研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上 …你的短路时间太长了 一般0.2秒就够了 81以上的就可以了
回复
a396673967
2017年09月05日 08:26:08
26楼
谢谢楼主!!!