【求助】变压器所带电器功率大温度低,功率小温度反高
scdzxzh
scdzxzh Lv.4
2011年12月23日 12:52:34
来自于变压器
只看楼主

本人这里有2台变压器,一台250kva,用作照明及其它设备 一台500kva,用作空调。现在500kva的开两台中空调共220kw才三相36度左右。而250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。变压器是10千伏转400伏,绝缘等级F级。想问一下这台变压正常不,现在这变压器半年都不到。如果夏天负荷开起再加环境问题,一定比现在温度高很多。

2011年12月29日 22:02:54
12楼
第一,这两个变压器分别在两个相邻的房间,第二,两个房间进去我不会感觉到热,跟房子外面的温度差不多,第三,变压器两个自带风扇我一个都没用,第四,我看的是变压器自带的传感器。第五,我没有红外线测温仪。第六,主低压配电柜电流表指针没有动一下。
回复
zyz8438
2011年12月30日 08:54:51
13楼


基本可以肯定是变压器自带的温度传感器故障导致的。你这两台变压器应该是干式变压器吧。有没有柜门联锁跳闸功能,没有的话,打开柜门摸一摸变压器的环氧树脂外壳就知道了。
回复
a86014681
2011年12月31日 13:50:13
14楼

老大,干变运行时你去摸摸树脂试试,虽然你摸夹件没事,因为夹件和地脚都已经接地了。两台干变本来就不是一个型号的,设计是很有可能250KVA那台本身设计时的温升就高,所以稍微有点负载温度就会偏高,另一台500的设计时温升低,所以负载大时,温度也不会太高。这些参数都是厂家设计时定下的,250和500的结构不一样,(有无气道,主空道大小等等)散热条件也可能不一样。250那台照明灯是单相的,所以变压器是三相不平衡运行,c相负荷大,所以c相温度才会高。

[ 本帖最后由 a86014681 于 2011-12-31 13:52 编辑 ]
回复
qbw4607
2011年12月31日 14:16:50
15楼
不同厂家,不同功率的变压器在不同负荷下的温升没有可比性。只要满负荷不超过规定温度就是合格的产品。
回复
lp2010583
2012年01月02日 14:23:14
16楼
同意楼上说法,不同厂家的变压器放热不能比,而且容量不同,同体积所释放的热量也不不同的。
回复
scdzxzh
2012年01月02日 16:32:29
17楼
照15楼说,只要满负荷不超过规定温度就是合格的产品,那我也没法找厂家的麻烦了。我们那开门就会跳闸。虽然我可以让他不跳,不过我也不敢去摸喔。哈哈