菜鸟请教几个10版规范的问题
gjch_520
gjch_520 Lv.2
2011年12月23日 10:52:23
只看楼主

一是卫生间地漏应该选哪种?条文解释上好像推荐磁吸的。二是寒冷地区室外的排水管道、室内不保温房间的给水管道要不要保温?三是PVC排水立管是每层设伸缩节还是根据计算伸缩量来确定?四是室外PVC雨水管需不需要加伸缩节?五是雨水立管轴向偏置是需不需要跟污水立管一样45度转弯?

一是卫生间地漏应该选哪种?条文解释上好像推荐磁吸的。
二是寒冷地区室外的排水管道、室内不保温房间的给水管道要不要保温?
三是PVC排水立管是每层设伸缩节还是根据计算伸缩量来确定?
四是室外PVC雨水管需不需要加伸缩节?
五是雨水立管轴向偏置是需不需要跟污水立管一样45度转弯?
免费打赏
gjch_520
2011年12月23日 15:42:37
2楼
咋没人理我?我不是搞设计的,所以提的问题可能有点菜,请各位设计方面的专家帮我解惑。
回复
lizuyun3376062
2011年12月28日 21:40:15
3楼
一是卫生间地漏应该选哪种?条文解释上好像推荐磁吸的。
没有什么特殊的要求,只是在非典后对水封高度有严格的要求
二是寒冷地区室外的排水管道、室内不保温房间的给水管道要不要保温?
三是PVC排水立管是每层设伸缩节还是根据计算伸缩量来确定?
应该是计算确定,但是规范有明确的要求
四是室外PVC雨水管需不需要加伸缩节?
要加的,计算确定
五是雨水立管轴向偏置是需不需要跟污水立管一样45度转弯?
一样的
回复