35KV变电站,主变由16000KVA换为8000KVA,要改动其他地方吗?
sd25
sd25 Lv.3
2011年12月23日 10:36:08
只看楼主

用户站,计划将16000KVA降为8000KVA,减少基本电费的支出。除了改变定值外。原ct变比为50O/5,需要更换吗?换不换都有什么影响。10KV电容补偿为自动投切,需要改动吗?

用户站,计划将16000KVA降为8000KVA,减少基本电费的支出。除了改变定值外。原ct变比为50O/5,需要更换吗?换不换都有什么影响。
10KV电容补偿为自动投切,需要改动吗?
免费打赏
zyz8438
2011年12月23日 11:14:24
2楼
8000kVA,其35kV侧额定电流也就132A左右,采用500/5A,变比太大了,需要更换,否则误差较大。
回复
qq1091337396
2011年12月23日 13:33:31
3楼
高低压侧的变比应该都要换,高的换200/5 低压侧换400/5 这样保护及测量都准一些
回复
sd25
2011年12月23日 13:59:37
4楼



误差有多大?
回复
xjxdhe1978
2011年12月23日 17:46:08
5楼
10KV电容器也要更换,变压器小了,所配的无功补偿也要变小
回复
wwa20111212
2011年12月23日 18:48:36
6楼
高低压侧的变比应该都要换,高压侧换200/5 低压侧换500/5 这样保护及测量都准一些且CT不会过载。