到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。[ 本帖最后由 snowboo 于 2011-12-23 09:40 编辑 ]
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
[
本帖最后由 snowboo 于 2011-12-23 09:40 编辑 ]
12楼
加大一档:35MM2线,
回复
13楼
算一算呗
然后考虑余量
回复
14楼
楼主应该用的是660v/380v 的电机吧?
如果只是工作在660v的话,电流大约就是40多一点,可以用6平方的电缆;主要是380v的时候,电流大约是70A左右;所以用6平方的电缆就不能用了。
楼上的说话为什么那么都不客气点?
[
本帖最后由 yyxb 于 2011-12-25 15:24 编辑 ]
回复
15楼
相互交流吗,不至于骂娘
回复
16楼
回复
17楼
嗯,你可以用2.5平方的线,问题是你是设计么,图纸上签字么?你敢画,就有人敢用!你37KW的电动机怎么算出来40A的电流的,拿出来让大家学习下!
回复
18楼
37KW电机380V的额定电流是72A,这个是线电流,如果是星-角接线的话,每根电缆流过的是相电流,即41.57A。楼主说的没错啊。这个还有疑问吗?如果这个还不明白的,那才是需要改行了。
但是用6平方的线,还是有点偏小,要是我我可不敢这么做啊。能换还是换了吧。
PS:回帖的注意自己的素质啊,有什么问题可以交流,不要进行人身攻击!
回复