请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?
请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?
22楼
9楼说得不错,也较全面。我也是这个意思~
所以,这个问题,可算是解决了对吧~反正我是没有疑问了
回复
23楼
真的吃不准,看上去就是闸刀,但是设备漏电会跳,有时是单跳,有时是连总闸一起跳掉,这漏保是否一定要外带个附件,还是整合在开关里面~~~
回复
24楼
2P是2P 漏电是附件 可带可不带
回复
25楼
单相的用1p的,单相带漏电的用1p+n或者是2p的
回复
26楼
2p断路器和2p带漏保断路器是两码事
2p断路器 两位
2p带漏保断路器相当于 四位
回复
27楼
路过 .学习了.
回复
28楼
没有谁规定2P的断路器一定要带漏电保护,2P的断路器一般用在照明回路,2P带漏电保护断路器一般用在插座回路。
回复