救救我吧,我把线路接到5-6号,把0-10V改为4-20MA没有反应,为什么啊?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2011年12月22日 22:30:31
只看楼主

我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!

我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!






ABB公司技术指导他们叫我把X21中的3,4号给定线拆除,然后将X21中的1和3号,2和4号线直接连接,结果检测电压只有0.8V,就这样告诉我说是AI电压通道故障,需要更换IO板,由于价格太高,况且才用两年,不知你是否有更好的解决方法。是否可以使用其中的5/6号电流通道,用什么办法使用,请教!
免费打赏
姜振祥
2011年12月23日 07:03:22
2楼
看了楼主的描述啊 基本理解就是变频器的模拟量输入端口有两个 一个是电压 另一个是电流
现在电压的模拟端口损坏啊 你想跟换到电流端口上啊。只能这样来解决啊 因为二者信号不一样啊 你得看看调节仪上面有电流信号4--20MA输出吗,有就设置一下就可以 然后就是接线啊。 没有那就的跟换调节仪带的电流信号输出。
回复
sxm600048
2011年12月23日 15:36:42
3楼
回复
wozhenfule
2011年12月23日 22:10:01
4楼
不知道楼主的问题解决了没有,ABB的变频器和你说的调节仪都没有使用过,据你的表述调节仪的输出信号0-10V,而变频器的0-10V输入通道发生故障,楼主想使用变频器的4-20mA输入通道;那么有两种方法,一是楼上的先生所说,换个有4-20mA输出的调节仪,另外一个方法是找个电压(0-10V)→电流(4-20mA)转换器,把调节仪的电压信号转为电流信号后再接入变频器。另外,变频器方面是否需要参数的改变请确认一下(因为接线端子发生了改变,所以转速的给定方法是否需要更改?),祝你好运!
回复

相关推荐