梁支座钢筋锚固长度的问题
这位爷您慢走
Lv.8
2011年12月22日 20:34:36
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位一个问题,剪力墙结构中墙厚一般为200、250,梁支座钢筋大于14的时候就满足不了平直段的锚固长度0.4Lae,大家是怎么处理的。提供一些可行性的方法。谢谢了。
请教各位一个问题,剪力墙结构中墙厚一般为200、250,梁支座钢筋大于14的时候就满足不了平直段的锚固长度0.4Lae,大家是怎么处理的。提供一些可行性的方法。谢谢了。
免费打赏
maodou05
2011年12月23日 15:04:07
2楼
我们单位的老员工告诉我,条幅!
把支座面积调到跨中去。
回复
sunhud2000
2011年12月23日 22:22:16
3楼
1.加厚剪力墙
2.以前老版高规条纹解释是可以减少平直段长度,但是总长度要保证足
3.调幅弯矩,减少配筋
4.机械锚固
回复
jszxwsw
2011年12月24日 10:00:05
4楼
框剪结构中应该很少出现以墙为支座的连续梁,按简支梁处理即可;若为框架梁则应增设支承构件—当然是柱了。
回复
这位爷您慢走
2011年12月24日 20:57:24
5楼
你的回答很好。
回复