KTV包间用温感还是烟感?
ugg1357
Lv.5
2011年12月22日 17:11:12
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
里面一般通风不好,抽烟人也比较多,是否该用温感?
里面一般通风不好,抽烟人也比较多,是否该用温感?
免费打赏
sd25
2011年12月23日 10:38:23
2楼
是否考虑温感和烟感同时上,但是可以设置成必须满足“烟感和温感”同时报警才激发成个消防系统报警。
回复
hhsscc
2012年01月03日 11:51:37
3楼
用感烟探测器就行。
回复
woshidw2009
2012年01月03日 15:42:17
4楼
智能感烟探测器,里面有一个取样区间,在里面进行分析。
回复
加肥猫
2012年01月04日 12:44:48
5楼
一般用感温探头,有条件可以使用复合探头
回复
fengyachaop77
2012年02月02日 17:02:56
6楼
个人所见,烟感就行
回复
yanpeng61
2012年11月13日 13:37:44
7楼
用烟感那可能要天天报警,有的忙了。这得考虑温感了。烟感资料参考地址: