请教关于新风机组4排管、6排管的选型问题
wuwing2006
wuwing2006 Lv.6
2011年12月22日 16:23:33
来自于中央空调
只看楼主

假设一个空调房间需要的新风量是2000m3/h,查样本参数有分别对应的4排管冷量和6排管冷量(6排管冷量>4排管冷),那么究竟该选哪个才好?如果选了6排管的,那岂不是增加总负荷的冷量(即是主机的总冷量)了?恳求高人指点迷津!谢谢

假设一个空调房间需要的新风量是2000m3/h,查样本参数有分别对应的4排管冷量和6排管冷量(6排管冷量>4排管冷),那么究竟该选哪个才好?如果选了6排管的,那岂不是增加总负荷的冷量(即是主机的总冷量)了?恳求高人指点迷津!谢谢
免费打赏
dr.suntao
2011年12月23日 09:49:41
2楼
在不考虑新风负荷的前提下,送风量和送风温差结合起来就是制冷量,那么当制冷量一定时,针对不同的送风量时,温控阀会根据设定的温度自动调整过水流量,因此,并非会产生能耗加大,反而六排管的换热效率更高,其温度震荡会更小,正态分布更加集中。只是你选择大的风盘会是一种资源浪费。
回复
qdthkt
2011年12月23日 16:08:49
3楼
新风不承担室内负荷,你要计算一下,室外新风处理到室内温度的冷量,一般原则新风工况下选6排管
回复
叶子想飞
2011年12月24日 14:43:16
4楼
湿负荷大,热湿比小,选6排。热湿比大,选4排。6排比4排除湿强。
回复
cnbbzz
2011年12月24日 18:38:21
5楼
请根据焓湿图确定盘管进风工况点和出风工况点,厂家会根据除湿量和冷量来选择多少排盘管。
回复
mayanzhuo
2011年12月25日 19:40:59
6楼
表冷器的选型计算很多参数的
回复
wqwsn99
2011年12月26日 09:23:11
7楼
我认为应该选新风工况下,制冷量较小的机组。
回复
cup_325
2011年12月26日 09:25:21
8楼
非常感谢,正在苦苦寻找呢
回复
duolaamen107
2011年12月26日 14:28:05
9楼
是冷量和除湿量必须同时保证才可以,让厂家选比较好。
回复
xu306
2011年12月28日 15:06:47
10楼
还是选6排管的较好啊!
回复
xu306
2011年12月28日 15:14:22
11楼
还是选6排管的较好啊!
回复