剪力墙刚心质心相差甚远
guxinlangyue01
2011年12月22日 14:52:04
只看楼主

最近练习了一个剪力墙结构,但发现其质心和刚心相差甚远,Y向刚心严重上移,但是从墙的布置来看明显下部墙体多于上部,怎么刚心还在上面呢,且去掉上部Y向墙体刚心下移,但位移比无法满足,求解,此结构为7度0.15g!!!

最近练习了一个剪力墙结构,但发现其质心和刚心相差甚远,Y向刚心严重上移,但是从墙的布置来看明显下部墙体多于上部,怎么刚心还在上面呢,且去掉上部Y向墙体刚心下移,但位移比无法满足,求解,此结构为7度0.15g!!! 01.jpg

01.jpg

免费打赏
fengyunsun
2011年12月22日 15:24:59
2楼
从图形中看,左右两边非常对称,剪力墙布置的也很对称,所以在X方向质心和刚心很接近;但是上下就不是对称的,所以就不能单纯的从剪力墙的布置上来看待了
回复
guxinlangyue01
2011年12月22日 16:49:19
3楼
请问高手那应该怎么看,怎么调整呢!!!
回复
suntook
2011年12月23日 09:33:06
4楼
上面的y向剪力墙是不是可以做短点或者开洞呢?
回复
guxinlangyue01
2011年12月26日 12:49:14
5楼
开洞以后,层间位移角又不满足了
回复
tonglingl5
2011年12月26日 18:51:06
6楼
墙太多了,中心删点。可以算下含墙率。
回复
hbdyz99
2012年11月07日 23:17:12
7楼
哇塞,几层?这么多墙
回复
datuhe
2012年11月10日 16:08:38
8楼
墙有点多,删掉一些
回复
土木客栈
2012年11月13日 08:25:00
9楼
墙长多好啊? 看中部是上部刚些 中部可以削弱一下 你的参数可以发一下大家更好地参考给你提意见
回复
hezicai1986
2012年11月23日 17:12:39
10楼
墙好多好长墙好多好长
回复
xuesl1114
2012年12月02日 21:28:06
11楼
第一感觉墙太多且太长。。。建议墙长控制到墙厚的8倍以上不要要多。。再者墙长的地方可以选择开些洞口,降低含墙率,还可以控制含钢量。。
回复