热轧板厂的层流冷却水系统,水运行一个星期左右以后,水就变成红色,加了一种氧化性杀生剂后会变清,可过两天又变红,谁知道能告诉我原因吗?
热轧板厂的层流冷却水系统,水运行一个星期左右以后,水就变成红色,加了一种氧化性杀生剂后会变清,可过两天又变红,谁知道能告诉我原因吗?
2楼
系统发生腐蚀了!!!系统微生物控制不好,有铁细菌存在,系统腐蚀生成Fe2+,氧化成Fe3+变红。加入杀菌剂后,微生物控制好一些,腐蚀就小一些。正常情况下,你们开式系统应该要长期投加杀菌剂,维持一定的余氯。xuemin-li@163.com, QQ:21564114.
回复
3楼
应该定期投加杀菌灭藻剂!
回复
4楼
你检查了药剂没有?投加量呢?
回复
5楼
对,投加了氧化性杀虫剂可以使F2+不被氧化才不会变红,同意一楼的解决方法
回复
6楼
同意xueminli的看法
回复
7楼
铁腐蚀了,应定时加杀菌剂防止腐蚀。
回复