我的建筑-1F为车库,2F~4F为商业,5F~33F为住宅。那么到4F商业的时候,上面住宅下来的厕所污水、厨房洗涤费水、生活阳台废水可以在商业这一层的吊顶里面合为一根主立管下去再到室外呢?规范对于此几种排水的合管规定不是很明确,所以很模糊
我的建筑-1F为车库,2F~4F为商业,5F~33F为住宅。那么到4F商业的时候,上面住宅下来的厕所污水、厨房洗涤费水、生活阳台废水可以在商业这一层的吊顶里面合为一根主立管下去再到室外呢?规范对于此几种排水的合管规定不是很明确,所以很模糊
12楼
看看新的住宅规范吧,厨房和卫生间立管分开的原因,其中重要的一条是防止有害气体串到厨房,我认为是不能合在一起的
回复
13楼
我认为合成废水一根污水一跟可以
在满足规范4.3.12就可以
回复
14楼
1.可以合用一根排水管,像你们这样的高层建筑采用双立管和特殊单独立管形式都可以,前提是住宅与群楼的卫生间的位置尽量在一个位置,这样立管少转弯.如果离得开就必须分开单独设置,单独的话要注意卫生间通气立管的处理,可以伸至屋面,也可以伸至外墙;
2.严格的雨污分流;
3.首层单独排出,同时要满足下表要求
回复
15楼
我认为楼主问的是否可以污废合流的问题,另外就是住宅规范要求厨房废水排水管需要单独立管,需要去卫生间立管分开的问题。我认为规范没有要求,如果污废合流,则化粪池需要考虑合流的流量,需要设置得很大,看你是否有位置设置化粪池了。至于厨房和卫生间分立管的问题,规范只说了立管,没有说不能汇集,而且即使在楼内不汇集,到了室外仍然需要汇集的,所以个人认为,立管分开就可以了,横管完全可以汇集,对规范要求分开的做法,我也不是很理解,我也是认为污废分开就行了,没有必要厨房和卫生间废水也要分开。
阳台废水属于雨水管排放范围,厨房废水、卫生间污水应分立管排下到室外检查井会合。在商业这一层的吊顶里面合为一根主立管不好,易堵塞。
回复
17楼
回复