关于约束边缘构件体积配箍率与11G101-1的水平分布筋施工工艺
wuzhi198401
2011年12月22日 11:45:23
只看楼主

高规7.2.15第一条关于体积配箍率明确指出可计入箍筋,拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋。条文解释注明什么叫符合构造要求的水平分布筋。指水平分布筋伸入约束边缘构件,在墙端有90°弯折后延伸到另一排分布钢筋并勾住其竖向钢筋,内外排水平分布钢筋之间设置足够的拉筋,从而形成复合箍,可以起到有效约束混凝土的作用。请大家仔细看下11G101-1第68页,剪力墙水平筋根本就没有勾住另外一排分布钢筋处的竖向钢筋,个人认为不符合要求,因此水平分布筋在算体积配箍率时不能计入。

11G101-1对于这个东西是否应该改进下施工工艺了呢,不说提高配箍率,至少提高延性,符合延性设计的要求。
欢迎讨论,谢谢!!
免费打赏
wuzhi198401
2011年12月22日 16:36:00
2楼
midas新版软件中对这个水平钢筋参与的配箍率有个控制开关,而且还是开放式的,个人觉得不应让其参与计算,除非图集有改。
回复
lsdhl_521
2011年12月25日 08:53:25
3楼
我觉得不能把保障措施寄希望于施工单位。
回复
aurylily1
2012年07月18日 15:55:48
4楼
图集注第4条明确说明不计入
回复

相关推荐

APP内打开