剪力墙墙厚到达一定厚度后使用多排钢筋几点疑惑
wuzhi198401
2011年12月22日 11:32:35
只看楼主

1、高规7.2.3墙厚大于400,小于等于700宜采用三排筋,个人认为这个针对的是边缘构件以外的墙体水平和竖向分布筋。边缘构件没必要3排筋,除非是整个墙体包起来配筋的需要考虑。2、针对7.2.3条高规的解释是怕墙体中部出现大体积素混凝土,引起裂缝,截面应力分布不均匀。那就有个问题,我们有些柱子截面比如1mX1m或者更大,我们钢筋也是配在周边,那样中间不是有出现所谓的大体积素混凝土现象。如果说我们有布置箍筋了可以增加延性,那我们剪力墙是不是也只要水平分布筋按多排钢筋布置,竖向分布筋没必要了呢?

2011年12月27日 10:04:03
42楼
学习了
回复
ak558558
2011年12月27日 11:15:59
43楼
感觉主要是受力问题,柱子主要是受压
回复
hgq888
2012年03月26日 14:26:16
44楼
来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下来学习下
回复
fengkuang2055
2014年06月09日 12:28:43
45楼
期待高论,从工程及理论角度
回复
起名想两宿
2014年07月17日 10:47:47
46楼
很好的论点,值得讨论
回复
ygnh100
2015年07月13日 12:57:54
47楼
这个问题:大家看--14G330-1 混凝土结构剪力墙边缘构件的图集,边缘构件不用考虑多拍钢筋
!!!
回复
ygnh100
2015年07月13日 12:58:15
48楼
这个问题:大家看--14G330-1 混凝土结构剪力墙边缘构件的图集,边缘构件不用考虑多拍钢筋
!!!
回复
ygnh100
2015年07月13日 12:59:34
49楼
这个问题:大家看--14G330-1 混凝土结构剪力墙边缘构件的图集,边缘构件不用考虑多拍钢筋
!!!
回复
co1437379235384
2015年07月20日 16:02:10
50楼
这个规范的全名叫什么啊
回复
富强168
2015年07月20日 17:47:59
51楼
谢谢楼主了,