请问大家,三相多功能电能卡表的跳闸输出信号是什么信号?
jm000000
jm000000 Lv.10
2011年12月22日 10:31:10
只看楼主

最近有个工程的三相电表箱,原计划装遥抄三相电能表,后改为卡式的,我打算将愿施奈德EZ9系列的微断替换成C65N带分励的,可我不知道三相表输出的欠费跳闸信号是电压信号还是无源的开闭点,问好多人也不知道,请问各位高手还有,我这样改是不是可以?

最近有个工程的三相电表箱,原计划装遥抄三相电能表,后改为卡式的,我打算将愿施奈德EZ9系列的微断替换成C65N带分励的,可我不知道三相表输出的欠费跳闸信号是电压信号还是无源的开闭点,问好多人也不知道,请问各位高手
还有,我这样改是不是可以?
免费打赏
shwj89
2011年12月22日 21:23:36
2楼
有的表输出的是有源电压信号,有的提供无源开关量,即开闭点,具体的是哪种,还要看表的说明书
回复
qiuyuancheng1975
2011年12月24日 16:21:37
3楼
说的很清楚。
回复
tianranse
2011年12月26日 09:08:08
4楼
一般都是无源的
回复
jm000000
2011年12月26日 10:41:22
5楼
谢了,因为没有说明书,所以才问一下
回复
cnkaqi030
2011年12月26日 11:00:24
6楼
有的提供无源开关量
回复
hjude
2011年12月27日 11:58:27
7楼
基本就是无源的一个常开节点串联到你的跳闸回路立面去!一旦欠费了,直接跳闸!