楼板开孔洞问题
salamisi
salamisi Lv.6
2011年12月22日 10:12:14
来自于建筑加固
只看楼主

请教一下楼板开孔的问题。在既有结构上开孔洞,根据孔洞的尺寸和切断钢筋的百分比,规范图集均已有来了相应的加固方法。我想请教的是如果采用冲击钻在楼板上开孔,开孔时精确定位不伤及板内钢筋,这样是否需要采用加固措施,采用何种加固比较合适。

请教一下楼板开孔的问题。
在既有结构上开孔洞,根据孔洞的尺寸和切断钢筋的百分比,规范图集均已有来了相应的加固方法。我想请教的是如果采用冲击钻在楼板上开孔,开孔时精确定位不伤及板内钢筋,这样是否需要采用加固措施,采用何种加固比较合适。
免费打赏
bobby044
2012年03月02日 14:31:39
12楼
学习了,谢谢大家讨论分享!
回复
chenshengvip11
2012年03月15日 16:45:50
13楼
用水钻取孔,小洞可以不加固(仅指单个洞口),大于300时不大于800时,做个翻檐加筋,再大时加梁
回复
john_murphy
2012年03月24日 12:03:07
14楼
在洞口较小的情况下,建议采用简易加固方式——碳纤维或者粘钢都可以。
这个要根据实际情况,确定补强方案。
上边结构版主说的有道理,冲击钻不可能不伤及钢筋及周边砼。
那种理论,只说明你现场经验不足。
回复
yaslean
2012年03月25日 11:50:12
15楼
开洞后受压混凝土减少了,理论上是要加固的,除非你复核后够 了就行。
可以采用在新开洞口加钢套管代替减少的受压混凝土。
回复
fdh925885685
2014年05月19日 22:13:51
16楼
粘贴碳纤维吧
回复
cdf2014
2014年10月23日 14:56:00
17楼
谢谢楼主 感谢分享
回复
seuymwang
2014年10月27日 16:29:13
18楼
小于300的洞,不用加固
回复
狼弑
2014年11月06日 11:26:05
19楼
再者就是开洞的位置要注意了,要是连续板的支座处,恐怕你得校核相邻跨度内的构件了