请教一下楼板开孔的问题。在既有结构上开孔洞,根据孔洞的尺寸和切断钢筋的百分比,规范图集均已有来了相应的加固方法。我想请教的是如果采用冲击钻在楼板上开孔,开孔时精确定位不伤及板内钢筋,这样是否需要采用加固措施,采用何种加固比较合适。
请教一下楼板开孔的问题。
在既有结构上开孔洞,根据孔洞的尺寸和切断钢筋的百分比,规范图集均已有来了相应的加固方法。我想请教的是如果采用冲击钻在楼板上开孔,开孔时精确定位不伤及板内钢筋,这样是否需要采用加固措施,采用何种加固比较合适。
2楼
不伤到钢筋也要看开孔密度,如果孔很多并且集中的话也需要加固,如孔不多也不集中就不用加固了;
回复
3楼
板的钢筋没有破坏,在开动较小的情况下我认为是可以的,
回复
4楼
小于300的洞只要不是太多太集中,不用考虑钢筋加固的
回复
5楼
沙发的意见是可以的
回复
6楼
这个还是需要看开洞尺寸和密集程度的,如果就一两个分布较远的边长小于300mm的小洞,那一般而言不需要加固,但是若洞口过大,那肯定钢筋会被打断,这个就不可避免的需要有加强措施的。另一方面孔洞较多且密切的话,那对楼板的破坏肯定很大,在地震或其它水平荷载作用下,对于竖向抗侧构件的变形协调能力肯定大有削弱,那也是需要考虑的。还是需要实际问题实际考虑。
回复
7楼
开个小孔就不用说了,但如果是大孔或者很多孔的话就要好好研究一下
回复
8楼
周边放置附加钢筋
回复
9楼
板的钢筋没有破坏,在开动较小的情况下我认为是可以的,
回复
10楼
学习了
回复
11楼
用水钻取孔,小洞可以不加固(仅指单个洞口),大于300时不大于800时,做个翻檐加筋,再大时加梁
回复