偷工减料如此怎行,欢迎大家点评下
fj-happy
fj-happy Lv.3
2011年12月21日 23:02:19
只看楼主

各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下

各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下

20111221079.jpg

免费打赏
chenlizong2005
2011年12月22日 17:38:22
12楼
看,给排水的设计总说明, 一般 雨水口 距离 雨污水井远的话,落水管下面做雨水收集口,收集口--->雨水井,得用160波纹管连接。
回复
fj-happy
2011年12月22日 23:15:29
13楼
施工方图方便,也是偷工减料,主要是甲方为赶工期(据说离交房只有半月了),也就没时间顾及那么多了。
回复
雪中松叹
2011年12月23日 08:45:34
14楼

中国特色吧。
这个比正在建的楼倒了 好多了
回复
ptd2323
2011年12月23日 08:53:14
15楼
8楼正解,主要问题就是以后管子堵塞的问题,而且管子堆在一起,分不清。另外排污管出户时用UPVC没问题啊,就是要在最近的一个检查井里换成HDPE或者其他。如果怕沉降压断,可以用混凝土包裹。
回复
1177600
2011年12月23日 09:27:07
16楼
回一楼,谁规定了出户污水管不能用UPVC管的?请解惑
这管子埋的.....怎么管径相差这么多,不明白,楼主能注明下就好了。
污废水合流也是在化烘池之后的一个井里,之前应该是分流的,废水进了化粪池,不利于
污水反应,个人做法,废水一路进个隔油池再接入小区污水管网
回复
tangshuangg
2011年12月23日 10:13:32
17楼
回复
gongziqing00
2011年12月23日 10:43:17
18楼
分开用管更保险一点
回复
懒人啥都不写
2011年12月23日 10:49:32
19楼
还不就是想少作一个污水检查井,如果改用塑料检查井就没这事了,5根管子进一个井,这井难砌啊!参考一下图集吧,出户管最好不要拐弯,万一堵塞不好清通诶
回复
阎良人
2011年12月23日 10:55:33
20楼
室外污水管最好是各单元出口有各自检查井,这样污水管的地埋管就能做成直管并且坡度可以做大,利于管道排水及堵塞后的维修工作。
回复
liuqiang1006
2011年12月23日 11:06:47
21楼
使用起来出现问题的时候就麻烦了。你就知道到时候你有多么的头大了。
回复

相关推荐

APP内打开